时间:2023年10月18日
地点:项目部会议室
参会人员:甲方代表、监理单位、施工单位及设计院相关人员
一、会议背景
本次会议主要针对某项目基坑验槽工作进行讨论与总结,旨在确保基坑开挖质量符合设计要求,并为后续施工提供可靠依据。会议由监理单位主持,各方代表就基坑开挖现状、地质条件、存在问题及解决方案进行了深入交流。
二、基坑开挖情况概述
1. 基坑开挖进度:目前基坑已开挖至设计标高,总体进度符合计划安排。
2. 地质条件:基坑底部土壤以粉质黏土为主,局部存在软弱夹层,需进一步处理。
3. 排水措施:现场已设置完善的排水系统,但部分区域仍需加强防水措施以防止渗漏问题。
三、存在问题及分析
1. 软弱夹层问题:在基坑底部发现局部软弱夹层,可能影响结构稳定性。
- 原因分析:该区域地质条件复杂,可能存在未预见的不良地质现象。
- 应对措施:建议采用换填法或加固技术对软弱夹层进行处理。
2. 边坡稳定性:部分边坡存在轻微滑动迹象。
- 原因分析:边坡支护方案可能存在不足,需要优化设计。
- 应对措施:增加锚杆数量并调整支护角度,确保边坡稳定。
3. 地下水控制:基坑内局部积水现象较为明显。
- 原因分析:降水井布置不够合理,导致部分区域排水不畅。
- 应对措施:重新评估降水方案,加密降水井间距,并增设临时排水沟。
四、下一步工作计划
1. 软弱夹层处理:由施工单位负责实施换填或加固工程,监理单位全程监督。
2. 边坡支护优化:设计院根据实际情况调整支护设计方案,施工单位按新方案执行。
3. 完善排水系统:施工单位尽快完成临时排水设施的建设,确保基坑干燥作业环境。
4. 验收准备:各方需提前做好资料整理和现场检查工作,确保基坑验收顺利通过。
五、其他事项
1. 各方应保持沟通畅通,及时反馈问题并提出改进建议。
2. 下次会议定于10月25日召开,届时将对基坑验槽整改情况进行复核。
六、会议决议
1. 软弱夹层处理方案由设计院出具最终意见,施工单位严格按照方案执行。
2. 边坡支护优化方案需在三天内提交给监理单位审核。
3. 排水系统整改工作需在一周内完成。
以上为本次会议的主要内容,请各参会单位按照会议决议落实相关工作,确保基坑验槽工作顺利完成。