【监理日志范文】日期:2025年4月5日
天气:晴
工程名称:XX小区三期住宅楼
施工单位:XX建筑工程有限公司
监理单位:XX工程监理有限公司
一、当日工作内容
今日为项目施工的第38天,主要进行的是主体结构的钢筋绑扎与模板安装工作。根据施工进度计划,本阶段应完成B栋楼三层梁板的钢筋布置及模板支设。
上午9点,我组织召开了现场协调会,针对昨日发现的钢筋间距不均匀问题进行了通报,并要求施工单位立即整改。同时,对新进场的钢筋材料进行了抽样检查,确认其规格、型号符合设计要求,无锈蚀、弯曲等质量问题。
在施工过程中,重点检查了模板支撑体系的稳定性,确保其能够承受混凝土浇筑时的侧压力。对于部分支撑立杆间距过大的情况,已责令现场负责人调整至规范要求范围内。
二、质量控制情况
1. 钢筋工程:检查了梁柱节点处的钢筋锚固长度和搭接长度,均符合设计及规范要求。
2. 模板工程:抽查了3个部位的模板拼缝严密性,未发现明显漏浆现象。
3. 垂直度与标高控制:使用激光水准仪对已完成的楼层标高进行了复测,误差控制在允许范围内。
三、安全文明施工情况
施工现场整体秩序良好,作业人员佩戴安全帽、反光背心,未发现违规操作行为。对临时用电线路进行了巡查,未发现私拉乱接现象。
现场材料堆放整齐,废料及时清理,保持了良好的施工环境。对高空作业区域进行了重点监控,确保防护措施到位。
四、存在问题及处理措施
1. 问题:部分钢筋绑扎松动,存在局部脱落现象。
处理:要求施工单位安排专人进行返工,加强班组技术交底。
2. 问题:个别模板拼缝较大,可能导致混凝土浇筑时漏浆。
处理:已通知木工班组进行修补,并安排后续跟踪检查。
五、明日工作计划
1. 继续推进B栋三层梁板混凝土浇筑准备工作。
2. 对已完成的钢筋工程进行全面复查,确保符合验收标准。
3. 协调材料进场,确保混凝土供应及时。
六、监理意见
总体来看,现场施工管理较为有序,施工质量可控,安全措施落实到位。但需进一步加强对细部构造的监督,尤其是钢筋绑扎和模板安装的质量把控,避免因细节问题影响整体结构安全。
监理工程师:XXX
记录人:XXX