据媒体报道,近日,【给水管打压试验记录表_建筑(土木_工程科技_专业资料及及-及给)】引发关注。在建筑工程中,给水管道系统的安装质量直接影响到整个建筑的使用安全和功能完整性。为了确保给水管路在施工完成后能够正常运行,防止漏水、爆管等安全隐患,必须进行严格的打压试验。打压试验是检验管道系统密封性与强度的重要手段,其结果将作为验收的重要依据。

本次试验依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)等相关标准执行,试验过程中严格按照设计压力进行加压,并观察一定时间内的压力变化情况,以判断系统是否合格。

一、试验目的

1. 检查给水管路的密封性能;

2. 验证管道及其连接部位的强度是否符合设计要求;

3. 发现并处理潜在的渗漏或结构缺陷;

4. 为后续系统调试和投入使用提供数据支持。

二、试验参数

项目 参数
试验介质 自来水
试验压力 设计压力的1.5倍(如设计压力为0.6MPa,则试验压力为0.9MPa)
试验时间 30分钟
环境温度 ≥5℃
压力降允许值 ≤0.05MPa

三、试验记录表

以下为本次给水管打压试验的详细记录:

序号 管道编号 试验日期 试验人员 初始压力(MPa) 最终压力(MPa) 压力降(MPa) 是否合格 备注
1 G-01 2025-04-05 张强、李伟 0.0 0.85 0.05 合格 无异常
2 G-02 2025-04-05 王芳、赵磊 0.0 0.87 0.03 合格 无异常
3 G-03 2025-04-05 刘洋、陈雪 0.0 0.84 0.06 不合格 接口处有轻微渗漏
4 G-04 2025-04-05 李娜、周杰 0.0 0.86 0.04 合格 无异常
5 G-05 2025-04-05 张强、李伟 0.0 0.88 0.02 合格 无异常

四、结论

通过本次给水管打压试验,整体系统基本满足设计要求,大部分管道在试验过程中未出现明显泄漏或压力下降现象,表明管道安装质量良好。但G-03管道在试验中出现了轻微渗漏,需对连接部位进行重新检查与加固处理,待修复后再次进行试验确认。

建议施工单位在后续施工中加强管道连接部位的质量控制,避免因施工不当导致后期使用中的安全隐患。

备注:

本试验记录仅适用于本次施工阶段的检测,如后续系统改造或设备更换,应重新进行打压试验。