【PE给水管道水压试验记录】一、工程概况
本工程为某小区供水系统改造项目,涉及PE(聚乙烯)给水管道的铺设与安装。为确保管道系统的密封性及强度满足设计要求,根据相关规范及施工方案,对已完成安装的PE给水管道进行了水压试验。
二、试验依据
本次水压试验依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)及相关设计图纸进行。试验压力按照设计要求设定,试验过程中严格按照操作规程执行,确保试验数据准确可靠。
三、试验时间与地点
试验时间为2025年4月5日,地点位于XX小区内部,具体试验段为从主干管至各楼栋支管的全部PE管道系统。
四、试验设备与材料
1. 水泵:用于加压,确保试验压力稳定;
2. 压力表:精度等级为0.4级,量程为0~1.6MPa;
3. 管道连接件:采用热熔焊接方式连接,确保接口牢固;
4. 记录仪:用于实时监测压力变化并记录数据。
五、试验过程
1. 试验前检查:确认所有阀门处于关闭状态,管道系统无泄漏,所有接口已做好密封处理;
2. 注水:通过水泵向管道内注水,排出空气后关闭排气阀;
3. 加压:缓慢升压至试验压力,并保持稳定1小时;
4. 观察:在试验压力下观察管道系统是否有渗漏、变形等异常情况;
5. 降压:试验结束后,缓慢泄压,防止管道因突然降压而受损。
六、试验结果
试验过程中,管道系统在设定压力下保持稳定,未发现明显渗漏或结构变形现象。压力表显示压力波动小于0.05MPa,符合规范要求。试验结束后,系统恢复原状,未对周边环境造成影响。
七、结论
经本次水压试验,确认该段PE给水管道系统的强度和密封性能良好,能够满足设计及使用要求,具备投入运行条件。
八、备注
1. 试验过程中应安排专人负责监控,确保试验安全;
2. 如有异常情况应及时上报并采取相应措施;
3. 试验数据应妥善保存,作为工程验收的重要依据。
记录人:XXX
审核人:XXX