基坑边坡支护专项施工方案范文】一、工程概况

本工程为某商业综合体建设项目,位于城市中心区域,总建筑面积约12万平方米,地上建筑为5层,地下建筑为2层。基坑开挖深度约为8米,局部区域达到9.5米,基坑周边环境复杂,紧邻既有道路及建筑物,施工条件较为困难。为了确保基坑施工过程中的安全与稳定,特制定本基坑边坡支护专项施工方案。

二、编制依据

1. 《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-2012)

2. 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)

3. 工程地质勘察报告

4. 建筑施工图纸及相关技术资料

5. 国家和地方相关法律法规及标准

三、支护方案选择

根据现场地质条件、基坑深度及周边环境情况,综合考虑经济性、安全性及施工可行性,本工程采用“排桩+内支撑”结合土钉墙的复合支护体系:

1. 排桩支护:采用钻孔灌注桩,桩径1.0米,桩间距1.5米,桩长12米,嵌入持力层不小于2米,桩间设置止水帷幕,防止地下水渗透。

2. 内支撑系统:在基坑内部设置钢筋混凝土支撑梁,形成整体框架结构,增强基坑稳定性。

3. 土钉墙支护:在基坑侧壁设置土钉,配合喷射混凝土面层,提高边坡的整体抗滑能力。

四、施工工艺流程

1. 测量放线:根据设计图纸进行定位放线,确定支护结构位置。

2. 土方开挖:按照分层、分段、对称的原则进行土方开挖,严禁超挖。

3. 排桩施工:采用旋挖钻机成孔,清孔后吊装钢筋笼,浇筑混凝土。

4. 止水帷幕施工:采用深层搅拌桩或高压旋喷桩形成止水帷幕,确保基坑降水效果。

5. 土钉施工:按设计要求布置土钉孔位,钻孔后插入钢筋并注浆加固。

6. 喷锚支护:在土钉施工完成后,进行挂网、喷射混凝土作业,形成保护层。

7. 内支撑安装:在基坑内部搭设支撑体系,确保结构稳定。

8. 监测与维护:施工过程中持续进行变形、沉降、地下水位等监测,发现问题及时处理。

五、质量保证措施

1. 所有施工材料必须符合国家标准,并具备合格证和检测报告。

2. 施工前进行技术交底,确保操作人员熟悉施工工艺和质量要求。

3. 严格执行工序验收制度,每道工序经监理单位确认后方可进入下一道工序。

4. 加强现场管理,落实责任制,确保施工质量可控。

六、安全管理措施

1. 施工现场设立安全警示标志,配备专职安全员,定期组织安全检查。

2. 对施工人员进行安全培训,特别是高空作业、机械操作等高风险作业环节。

3. 制定应急预案,针对可能出现的塌方、渗漏、设备故障等情况,提前做好防范和应对措施。

4. 严禁违章指挥和违规操作,确保施工全过程安全可控。

七、环境保护措施

1. 控制施工噪声,合理安排作业时间,减少对周边居民的影响。

2. 设置沉淀池,处理施工废水,防止污染周边水体。

3. 对施工产生的建筑垃圾进行分类处理,做到文明施工。

4. 避免夜间施工,减少对周边环境的干扰。

八、施工进度计划

根据工程总体进度安排,基坑支护施工工期为30天,具体如下:

| 阶段 | 时间 | 内容 |

|------|------|------|

| 第一阶段 | 第1~5天 | 测量放线、土方开挖准备 |

| 第二阶段 | 第6~15天 | 排桩施工、止水帷幕施工 |

| 第三阶段 | 第16~25天 | 土钉施工、喷锚支护施工 |

| 第四阶段 | 第26~30天 | 内支撑安装、验收及整改 |

九、结语

本基坑边坡支护专项施工方案充分结合了工程实际情况,兼顾安全性、经济性和可操作性,旨在为后续主体结构施工提供坚实保障。在施工过程中,将严格按照方案执行,确保工程质量与施工安全,顺利完成本项目。